    모든 전기제 품 설비는 접지가 되어야 합니다.

    특히 고전압이 발생하는 이오나이저(정전기제거장치)는 제성능을 기대하려면

    반드시 올바른 곳에 접지를 해야합니다. 또한 적정한 압력으로 체결이 되어 있어야 합니다.

    접지 Torque M3~M5 Bolt : 2.5~4Nm , M6 Bolt : 3.0~5Nm

    반드시 접지후 Volt meter로 저항측정및 통전 상태를 확인해야 합니다.

    올바른 접지장소 : 코팅(아노다이징, 페인팅)이 안되어 있는 설비의 Main Frame, Sub Frame

    그릇된 접지장소 : 부도체, 금속코팅 부도체, 금속코팅(페인팅)도체.

    (표면이 매끈한 금속일수록 코팅이 되어있을 확율이 높습니다)

    고객사 Complain 접수후 방문시 99.9% 접지의 문제였습니다.

    기타 문의사항은 연락 부탁드립니다.